互感器选型标准
1. 额定电流 :
一次侧额定电流应为线路正常运行时负载电流的1.0到1.3倍。
确保电流互感器能够安全、稳定地工作。
2. 额定电压 :
额定电压应大于安装点线路的额定电压。
3. 精度等级 :
对于测量用途,建议选用精度等级为0.5或0.2级的型号。
当负载电流变化较大或低于额定电流的30%时,应选用精度等级为0.5级的互感器。
4. 变比与匝数 :
根据实际应用需求确定变比与匝数。
合理的变比和匝数关系到二次侧输出电流的大小和绕组的磁耦合强度。
5. 型号规格选择 :
根据供电线路一次侧负荷电流的变比和实际安装环境选择合适的型号。
6. 额定容量选择 :
二次侧的额定容量必须大于实际的二次负载,通常保持在额定容量的25%~100%之间。
7. 工作电流 :
长期工作电流不应超过额定值的1.1倍,短时允许1.2倍额定值,但不超过1小时。
8. 绝缘等级和电压等级 :
互感器应适合系统的工作电压和绝缘要求。
9. 外形和安装方式 :
根据现场安装条件选择合适的安装方式,如支柱式、母线式、套管式等。
10. 产品极性 :
确保正确连接一次和二次端子,避免反接。
11. 考虑环境因素 :
温度、湿度、电磁干扰等环境条件可能影响互感器的选择和性能。
12. 特殊要求 :
如抗饱和特性、低漏磁、宽频响应等。
13. 确认用途 :
确定互感器是用于测量、保护、控制还是监控。
14. 额定二次负载 :
确保二次侧所接负载的大小,选择电流互感器时需确保其在额定二次负载下能正常工作。
15. 额定短时热电流和动稳定电流 :
根据系统可能出现的最大短路电流来选择电流互感器的额定短时热电流和动稳定电流。
16. 符合标准和认证 :
确保所选电流互感器符合国家或国际标准,并通过必要的认证。
在选型过程中,应参考制造商的数据表和应用指南,或咨询专业人士以确保所选电流互感器完全符合应用需求
其他小伙伴的相似问题:
如何根据供电线路选择合适的互感器变比?
互感器二次侧额定容量如何确定?
如何选择符合互感器国家标准的产品?